용량 12[kVA] 변압기의 철손이 140[W], 전부하 동손이 240… | [9급 군무원 전기기기] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 전기기기] 23년 1회차
용량 12[kVA] 변압기의 철손이 140[W], 전부하 동손이 240[W]이다. 부하역률 80[%]에서 1/2 부하시의 효율[%]은?
1
96
2
96.5
3
97
4
97.5
해설

효율은 96[%]이다.

1/2 부하 출력은 P=0.5×12000×0.8=4800WP=0.5\times12000\times0.8=4800\mathrm{W}

동손은 부하의 제곱에 비례하므로 Pc=240×0.52=60WP_c=240\times0.5^2=60\mathrm{W}

η=48004800+140+60×100=96%\eta=\dfrac{4800}{4800+140+60}\times100=96\%

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 군무원 전기기기] 23년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 군무원 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기