동기발전기의 자기여자는 단자전압 상승으로 절연파괴가 일어날 수 있다. … | [9급 군무원 전기기기] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 군무원 전기기기] 25년 1회차
동기발전기의 자기여자는 단자전압 상승으로 절연파괴가 일어날 수 있다. 자기여자 방지 대책으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
단락비가 큰 발전기를 사용한다.
2
수전단 리액턴스가 작은 변압기를 사용한다.
3
동기조상기를 부족여자로 사용한다.
4
발전기를 병렬운전한다.
해설
수전단 변압기는 리액턴스가 큰 것을 써야 하므로 작은 것을 쓴다는 말이 적절하지 않다.
자기여자는 진상(충전) 전류가 만드는 현상이어서 유도성 리액턴스를 키워 상쇄한다.
- 단락비가 큰 발전기를 쓰면 자기여자가 억제된다.
- 동기조상기를 부족여자로 쓰면 지상 전류를 흡수해 막는다.
- 발전기를 병렬 운전하면 합성 동기 리액턴스가 작아져 방지된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요