△-Y 결선한 3상 변압기 뱅크에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? | [9급 군무원 전기기기] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 군무원 전기기기] 26년 1회차
△-Y 결선한 3상 변압기 뱅크에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
1
단상변압기 1대가 고장 나더라도 부하에 3상 전력을 계속 공급할 수 있다.
2
1차측과 2차측 선간전압 사이에는 60도의 위상차가 발생한다.
3
각 단상변압기의 권선비가 일 때, 선간전압비 은 항상 와 같다
4
2차측 Y결선의 중성점을 접지할 수 있어, 이상전압 방지에 유리하며, 제3고조파 장해가 적다.
해설
△-Y 결선은 2차 Y 의 중성점을 접지할 수 있어 이상전압 방지에 유리하고 제3고조파 장해가 적다.
1차 △ 안에서 제3고조파 여자전류가 순환해 유기전압이 정현파에 가깝게 유지된다.
- 1대 고장 시 3상 공급은 △-△ 결선을 V 결선으로 바꿔 쓰는 경우이며 △-Y 는 불가능하다.
- 1차와 2차 선간전압의 위상차는 60도가 아니라 30도이다.
- 선간전압비는 가 아니라 이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요