다음 중 애자에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? | [9급 군무원 전기공학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 군무원 전기공학] 24년 1회차
다음 중 애자에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
애자의 구비 조건으로는 절연 내력이 크고 누설 전류는 적어야 한다.
2
가공 송전선에 사용하는 애자련 중 전압 부담이 최소인 것은 전선에 가장 가까운 애자이다.
3
섬락 사고 시 애자를 보호하고 애자련의 전압분담을 균일하게 하기 위해 아킹 혼을 설치한다.
4
154 [kV] 송전 선로에 사용되는 현수애자는 1련 현수인 경우 약 9 ~ 11개의 현수애자를 직렬 연결하여 사용한다.
해설
애자련에서 전압 부담이 최소인 것은 전선에 가장 가까운 애자가 아니라 철탑(접지측)에서 약 세 번째 부근의 애자이다.
전선에 가장 가까운 애자가 오히려 전압 부담이 가장 크다.
- 절연 내력이 크고 누설 전류가 적어야 하므로 옳다.
- 아킹 혼은 섬락 시 애자를 보호하고 전압 분담을 균일하게 하므로 옳다.
- 154 [kV] 선로의 현수애자 1련 개수 설명은 통상 범위와 같아 옳다.