두께 100 mm인 6개의 보를 접착시켜 제작한 단순보가 자중을 포함한… | [7급 군무원 응용역학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 응용역학] 26년 1회차
두께 100 mm인 6개의 보를 접착시켜 제작한 단순보가 자중을 포함한 등분포하중 15 kN/m를 받고 있다. 접착면에서 전단파괴가 발생하지 않을 허용전단응력 [MPa]은? (단, 여기서 보의 파괴는 접착면에서의 전단파괴만을 고려하고, 파괴 이전에 접착면에서는 미끄러짐이 발생하지 않으며, 단면 폭 = 600 mm, 경간 = 1,200 mm으로 한다)
1
2
3
4
해설
접착면 전단응력은 중립축에서 최대이므로 최대 전단력으로 를 구하면 허용전단응력은 MPa 이다.
,
- 은 반력 대신 전체 하중 wL 을 전단력으로 쓴 값이다.
- 은 V 또는 Q 를 잘못 잡은 값이다.
- 은 V 또는 Q 를 잘못 잡은 값이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요