지상역률 0.8의 정격부하에서 전압변동률이 4[%]인 변압기를 진상역률… | [7급 군무원 전기기기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 전기기기] 22년 1회차
지상역률 0.8의 정격부하에서 전압변동률이 4[%]인 변압기를 진상역률 0.8의 정격부하에서 운전하면 전압변동율은 약 몇[%]인가? (단, %저항강하는 %리액턴스 강하의 1/4이다.)
1
-4
2
-2
3
0
4
2
해설

진상역률 0.8에서 전압변동률은 약 -2%이다.

지상 0.8, 변동률 4%로 %저항강하 p와 %리액턴스강하 q를 구한다.

q=4p,ε=0.8p+0.6q=3.2p=4⇒p=1.25, q=5q=4p,\quad \varepsilon=0.8p+0.6q=3.2p=4\Rightarrow p=1.25,\ q=5

진상에서는 리액턴스 항의 부호가 바뀌어 변동률이 음수가 된다: ε=0.8p−0.6q=1−3=−2 %\varepsilon=0.8p-0.6q=1-3=-2\,\%