용량이 8[kW]이고 정격전압이 200[V]인 직류 분권 발전기의 전기… | [7급 군무원 전기기기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 전기기기] 22년 1회차
용량이 8[kW]이고 정격전압이 200[V]인 직류 분권 발전기의 전기자 회로 저항이 0.2[Ω]이고 계자회로 저항이 50[Ω]이다. 이 발전기를 정격전압, 전부하에서 운전할 때에 이 발전기의 내부 유기기전력[V]은 약 얼마인가?
1
178
2
180
3
209
4
235
해설

내부 유기기전력은 약 209V이다.

분권 발전기는 전기자전류가 부하전류와 계자전류의 합이다.

I=8000200=40 A,If=20050=4 AI=\dfrac{8000}{200}=40\,\mathrm{A},\quad I_{f}=\dfrac{200}{50}=4\,\mathrm{A}
Ia=40+4=44 AI_{a}=40+4=44\,\mathrm{A}

전기자 저항 전압강하를 단자전압에 더한다.

E=200+44×0.2=208.8≈209 VE=200+44\times0.2=208.8\approx209\,\mathrm{V}

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 군무원 전기기기] 22년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 군무원 전기기기 기출문제 암기장 전체 보기