송전단 전압이 100[kV], 수전단 전압이 80[kV], 두 전압 사… | [7급 군무원 전기공학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 전기공학] 23년 1회차
송전단 전압이 100[kV], 수전단 전압이 80[kV], 두 전압 사이의 위상차가 60도, 전체 리액턴스가 50[Ω]이고 선로 손실이 없다면 송전단에서 수전단으로 공급되는 전송 전력은 몇 [MW]인가?
1
80
2
3
4
해설
무손실 선로의 전송 전력 공식에 대입하면 80√3 MW이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요