압축기 시동 전 점검, 확인해야 할 항목과 가장 거리가 먼 것은? | [9급 군무원 냉동공학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 군무원 냉동공학] 23년 1회차
압축기 시동 전 점검, 확인해야 할 항목과 가장 거리가 먼 것은?
1
압축기 윤활유 양과 세정 상태를 점검한다.
2
압축기, 윤활유 냉각기 및 압축기 실린더의 워터 자켓에 냉각수를 흘린다.
3
장치에서 모든 밸브가 닫혀 있는지 상태를 확인한다.
4
증발기 및 공랭식 응축기의 송풍기, 냉각수 또는 브라인의 펌프를 운전시킨다.
해설
시동 전에는 모든 밸브가 닫혀 있는지가 아니라 각 밸브가 운전에 맞게 열리고 닫혀 있는지를 확인해야 한다.
특히 토출밸브가 닫힌 채 기동하면 압력이 급상승해 위험하다.
- 윤활유의 양과 청정 상태는 시동 전 점검 항목이다.
- 압축기, 유냉각기, 실린더 워터 자켓에는 냉각수를 미리 통수한다.
- 증발기와 응축기의 송풍기, 냉각수 펌프, 브라인 펌프는 압축기보다 먼저 운전한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요