다음 중 이중관식 응축기(double pipe condenser)에 대… | [9급 군무원 냉동공학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 군무원 냉동공학] 23년 1회차
다음 중 이중관식 응축기(double pipe condenser)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
암모니아, 프레온 소형냉동기에 사용된다.
2
냉각수량의 조절을 통해 과냉각 냉매를 얻을 수 있다.
3
CO2 냉매에는 사용이 불가하다.
4
냉각관의 보수 점검이 어려워 부식의 발견 및 청소가 곤란한 단점이 있다.
해설
이중관식 응축기는 냉매에도 사용할 수 있으므로 사용 불가라는 설명이 틀리다.
지름이 작은 관을 겹친 구조라 높은 압력에 견디기 유리하다.
- 암모니아와 프레온의 소형 냉동장치에 쓰인다.
- 냉매와 냉각수가 대향류로 흘러 냉각수량을 조절하면 과냉각 액을 얻을 수 있다.
- 관이 이중이어서 내부의 부식 발견과 청소가 어렵다.