온도식 자동 팽창밸브(Thermal Expansion Valve, TE… | [9급 군무원 냉동공학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 냉동공학] 23년 1회차
온도식 자동 팽창밸브(Thermal Expansion Valve, TEV)의 감온통 내 냉매 충전에 대한 내용으로 가장 옳지 않은 것은?
1
액 크로스 충전은 충전하는 냉매와 장치 내에 사용되는 냉매가 같으며, 저온용으로 적합하다.
2
냉매가스 충전 시 감온통 내의 온도가 일정온도 이상이 되면 가열만 될 뿐, 압력상승은 적으므로 감온통 내의 최고 압력을 한정시킨다.
3
냉매액 충전의 경우 기동 시에 부하가 장시간 걸리는 단점이 있으며, 부하변동이 커도 과열도는 일정하게 유지된다.
4
냉매가스 충전 시 감온통의 부착 위치는 응축액화를 방지하기 위해 밸브 본체보다 온도가 낮은 곳이어야 한다.
해설

액 크로스 충전은 감온통에 장치의 냉매와 다른 냉매를 충전하므로 같다는 설명이 틀리다.

두 냉매의 압력-온도 특성 차이를 이용해 저온에서도 과열도를 알맞게 유지한다.

  • 가스 충전은 일정 온도 이상에서 충전액이 모두 증발해 압력이 거의 오르지 않으므로 최고 압력이 제한된다.
  • 액 충전은 기동 때 부하가 오래 걸리는 단점이 있으나 부하가 크게 변해도 과열도 제어가 유지된다.
  • 가스 충전은 충전 가스가 밸브 본체 쪽에서 응축하지 않도록 감온통을 본체보다 온도가 낮은 곳에 부착한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 군무원 냉동공학] 23년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 군무원 냉동공학 기출문제 암기장 전체 보기