온도가 50℃이며 평판에 대한 평균 대류 열전달계수가 300W/m2·K… | [9급 군무원 냉동공학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 냉동공학] 23년 1회차
온도가 50℃이며 평판에 대한 평균 대류 열전달계수가 300W/m2·K인 어떤 액체가 평판 위를 흐른다. 평판의 가로세로 길이는 2m이고, 평판의 표면은 30℃의 일정 온도로 유지된다. 상변화는 없다고 가정할 때, 전체 평판 넓이에서 대류로 인한 열전달률[kW]을 구하시오.
1
12
2
24
3
48
4
60
해설

대류 열전달률은 24 kW24\,\mathrm{kW}이다.

뉴턴의 냉각법칙을 적용한다.
Q=hA(T∞−Ts)Q=hA(T_\infty-T_s)

넓이는 A=2×2=4 m2A=2\times2=4\,\mathrm{m^2}이고 온도차는 50−30=20 K50-30=20\,\mathrm{K}이다.

Q=300×4×20=24000 W=24 kWQ=300\times4\times20=24000\,\mathrm{W}=24\,\mathrm{kW}

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 군무원 냉동공학] 23년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 군무원 냉동공학 기출문제 암기장 전체 보기