다음 중 프레온 냉동장치의 압축비가 증가하면 나타나는 현상으로 가장 적… | [9급 군무원 냉동공학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 냉동공학] 24년 1회차
다음 중 프레온 냉동장치의 압축비가 증가하면 나타나는 현상으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
압축기 토출가스 온도 증가 - 흡입가스 과열로 체적효율 감소 - 냉매순환량 감소
2
압축기 토출가스 온도 증가 - 윤활유 열화 - 압축기 고장
3
실린더 과열로 압축기 체적효율 감소 - 냉매 순환량 감소 - 냉동능력 감소
4
압축기 흡입가스의 비체적이 감소 - 압축일량 증대 - 성적계수 저하
해설

압축비가 커지는 상황에서 흡입가스의 비체적은 감소하지 않으므로, 비체적 감소를 원인으로 든 설명이 틀렸다.

증발압력이 낮아져 압축비가 커지면 흡입가스의 비체적은 증가해 냉매순환량이 줄고, 압축일은 늘어 성적계수가 떨어진다.

  • 토출가스 온도 증가와 흡입가스 과열: 체적효율과 냉매순환량이 감소한다.
  • 토출가스 온도 증가와 윤활유 열화: 압축기 고장으로 이어질 수 있다.
  • 실린더 과열: 체적효율이 떨어져 냉매순환량과 냉동능력이 감소한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 군무원 냉동공학] 24년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 군무원 냉동공학 기출문제 암기장 전체 보기