터보 압축기 운전 중 발생하는 서징(Surging) 현상을 방지하기 위… | [9급 군무원 냉동공학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 군무원 냉동공학] 26년 1회차
터보 압축기 운전 중 발생하는 서징(Surging) 현상을 방지하기 위한 대책으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
냉각수 온도를 조절하여 응축 압력이 지나치게 높아지지 않도록 관리한다.
2
회전 속도를 급격히 낮추어 유량 대비 양정비를 최소화한다.
3
흡입 가이드 베인을 조절하여 유량을 제어한다.
4
부분 부하 운전 시 바이패스 밸브를 개방하여 순환량을 확보한다.
해설
서징 대책으로 회전 속도를 급격히 낮추는 것은 적절하지 않다.
서징은 유량이 줄고 요구 양정이 상대적으로 높을 때 생기며, 속도를 갑자기 낮추면 발생 압력이 급락해 역류를 부를 수 있다.
- 냉각수 온도를 조절해 응축 압력 과상승을 막으면 요구 양정이 줄어 도움이 된다.
- 흡입 가이드 베인 조절은 부분 부하에서 서징 범위를 피하는 유량 제어 방법이다.
- 바이패스 밸브를 열면 압축기를 지나는 순환량이 확보되어 서징을 막는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요