응축기의 방열량(Total Heat of Rejection)에 대한 설… | [9급 군무원 냉동공학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 군무원 냉동공학] 26년 1회차
응축기의 방열량(Total Heat of Rejection)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
1
냉매의 과열도가 높을수록 응축기에서의 열교환 효율은 항상 선형적으로 증가한다.
2
응축기의 방열량은 냉동 부하와 압축기 일량의 합으로 나타낼 수 있다.
3
압축비가 커질수록 응축기 방열량 중 압축일량이 차지하는 비율은 감소한다.
4
응축기 방열량은 증발기에서의 냉동부하와 동일하다.
해설
응축기 방열량은 냉동 부하와 압축 일량의 합이다.
증발기에서 흡수한 열에 압축기가 더한 일이 모두 응축기에서 방출되므로 이다.
- 과열도가 높다고 응축기 열교환 효율이 항상 선형으로 좋아지지는 않으며, 과열 증기 구간은 전열이 불리하다.
- 압축비가 커지면 압축 일이 늘고 냉동 효과는 줄어 방열량 중 압축일 비율이 커진다.
- 방열량은 압축일만큼 더해지므로 냉동 부하와 같지 않고 더 크다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요