다음 중 기둥 철근에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? | [9급 군무원 토목설계] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 군무원 토목설계] 24년 1회차
다음 중 기둥 철근에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
축방향 주철근이 겹침이음 되는 경우의 철근비는 0.04를 초과하지 않도록 하여야 한다.
2
D32 이하의 축방향 철근은 D10 이상의 띠철근으로, D35 이상의 축방향 철근과 다발철근은 D13 이상의 띠철근으로 둘러싸야 한다.
3
나선철근 압축부재의 경우 나선철근으로 둘러싸인 축방향 철근의 겹침이음길이에 계수 0.75를 곱할 수 있다. 그러나 겹침이음길이는 300 mm 이상이어야 한다.
4
나선철근 또는 띠철근이 배근된 압축부재에서 축방향 철근의 중심간 간격은 40 mm 이상, 또한 철근공칭지름의 1.5배 이상이어야 한다.
해설
적절하지 않은 것은 축방향 철근의 간격 제한을 중심간 간격으로 표현한 설명이다.
압축부재의 40 mm 이상, 철근 공칭지름의 1.5배 이상이라는 제한은 순간격에 대한 규정이다.
- 축방향 주철근이 겹침이음되는 경우 철근비는 0.04를 넘지 않아야 한다.
- D32 이하 축방향 철근은 D10 이상, D35 이상과 다발철근은 D13 이상의 띠철근으로 감싼다.
- 나선철근 압축부재의 축방향 철근 겹침이음길이에는 계수 0.75를 곱할 수 있되 300 mm 이상이어야 한다.