인장철근 항복강도 f_{y}=400\,\mathrm{MPa}인 철근콘크… | [9급 군무원 토목설계] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 토목설계] 24년 1회차
인장철근 항복강도 fy=400 MPaf_{y}=400\,\mathrm{MPa}인 철근콘크리트 보에서 최외단 인장철근의 순인장변형률이 0.0035일 때 강도감소계수 ϕ\phi의 값은?
1
0.65
2
0.7
3
0.75
4
0.8
해설

이 단면의 강도감소계수는 0.75이다.

fy=400 MPaf_{y}=400\,\mathrm{MPa}이면 εy=0.002\varepsilon_{y}=0.002이므로, 순인장변형률 0.0035는 변화구간(0.002~0.005)에 있다.

일반 휨부재(나선철근 이외)의 직선보간식을 적용한다.
ϕ=0.65+0.2×0.0035−0.0020.005−0.002=0.75\phi=0.65+0.2\times\dfrac{0.0035-0.002}{0.005-0.002}=0.75

  • 0.65는 압축지배단면의 값이다.
  • 0.7은 나선철근 압축지배단면의 값이다.
  • 0.8은 보간 결과보다 큰 값으로, 변형률이 0.0035보다 커야 나온다.