배합설계에서 굵은골재의 최대 공칭치수에 대한 설명으로 가장 적절하지 않… | [9급 군무원 토목설계] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 토목설계] 25년 1회차
배합설계에서 굵은골재의 최대 공칭치수에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? (단, 콘크리트를 공극 없이 칠 수 있는 다짐 방법을 사용하지 않는 경우이고, KDS 14 20 01 : 2022를 따른다.)
1
슬래브 두께의 1/3
2
거푸집 양 측면 사이 최소거리의 1/8
3
개별철근, 다발철근 사이 최소 순간격의 3/4
4
긴장재 또는 덕트 사이 최소 순간격의 3/4
해설

거푸집 양 측면 사이 최소거리의 1/8이라는 기준이 적절하지 않다.

굵은골재의 최대 공칭치수는 거푸집 양 측면 사이 최소거리의 1/5을 초과하지 않아야 한다.

  • 슬래브 두께의 1/3 이하라는 기준은 옳다.
  • 개별철근이나 다발철근 사이 최소 순간격의 3/4 이하라는 기준은 옳다.
  • 긴장재 또는 덕트 사이 최소 순간격의 3/4 이하라는 기준은 옳다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 군무원 토목설계] 25년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 군무원 토목설계 기출문제 암기장 전체 보기