지속하중에 의해 단철근 직사각형보에서 순간처짐이 10 mm 발생하였다.… | [9급 군무원 토목설계] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 토목설계] 25년 1회차
지속하중에 의해 단철근 직사각형보에서 순간처짐이 10 mm 발생하였다. 장기처짐계수가 1.5인 경우, 총 처짐량 [mm]은?
1
10
2
15
3
20
4
25
해설

총 처짐량은 25 mm이다.

장기처짐은 지속하중에 의한 순간처짐에 장기처짐계수를 곱해 구한다.
δl=1.5×10=15 mm\delta_{l}=1.5\times10=15\,\mathrm{mm}

총 처짐은 순간처짐과 장기처짐의 합이다.
δ=10+15=25 mm\delta=10+15=25\,\mathrm{mm}

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 군무원 토목설계] 25년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 군무원 토목설계 기출문제 암기장 전체 보기