계수전단력 VuV_{u}가 콘크리트에 의한 설계전단강도 ϕVc\phi V_{c}의 1/2를 초과하는 모든 휨부재에서 최소전단철근을 배치하지 않아도 되는 경우에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
휨철근 또는 긴장재 인장강도의 40 % 이상의 유효 프리스트레스 힘이 작용하는 프리스트레스트콘크리트 부재
2
KDS 14 20 10에서 규정한 장선구조
3
교대 벽체 및 날개벽, 옹벽의 벽체, 암거 등과 같이 휨이 주거동인 판부재
4
슬래브와 기초판
해설

긴장재 인장강도의 40 % 이상인 유효 프리스트레스 힘이 작용하는 부재는 최소전단철근 면제 대상이 아닙니다.

이 조건은 PSC 부재의 최소전단철근량 산정식을 적용할 때 쓰는 구분입니다.

  • 장선구조: 하중 재분배 능력이 있어 면제됩니다.
  • 교대 벽체·날개벽·옹벽 벽체·암거 등의 판부재: 휨이 주거동이므로 면제됩니다.
  • 슬래브와 기초판: 면제 대상입니다.