부재의 유효깊이(d)는 450 mm, 철근(D29)의 공칭지름(d_{b… | [9급 군무원 토목설계] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 토목설계] 26년 1회차
부재의 유효깊이(dd)는 450 mm, 철근(D29)의 공칭지름(dbd_{b})은 28.6 mm 그리고 순경간(ll)이 8 m인 경우, 받침부에서 부모멘트에 대해 배치된 전체 인장철근량의 1/3 이상은 변곡점을 지나 최소 확보해야 하는 철근의 묻힘길이는?
1
440 mm
2
460 mm
3
480 mm
4
500 mm
해설

필요한 최소 묻힘길이는 500 mm입니다.

부모멘트 철근의 1/3 이상은 변곡점을 지나 유효깊이, 철근지름의 12배, 순경간의 1/16 중 가장 큰 값 이상 묻어야 합니다.

d=450 mmd=450\,\mathrm{mm}
12db=12×28.6=343.2 mm12d_b=12\times28.6=343.2\,\mathrm{mm}
l16=800016=500 mm\dfrac{l}{16}=\dfrac{8000}{16}=500\,\mathrm{mm}

세 값 중 최댓값은 500 mm500\,\mathrm{mm}입니다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 군무원 토목설계] 26년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 군무원 토목설계 기출문제 암기장 전체 보기