지붕의 적설하중 관련, 건축구조기준 설계하중의 설명 중 가장 적절하지 … | [9급 군무원 건축구조학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 건축구조학] 23년 1회차
지붕의 적설하중 관련, 건축구조기준 설계하중의 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?
1
창고, 추녀마루, 15°이내의 낮은 경사도를 가진 박공지붕과 처마에서부터 꼭대기까지의 각접선각도가 수평면으로부터 10°보다 낮은 곡면지붕에는 평지붕적설하중의 최소 허용값을 적용한다.
2
지상적설하중이 1.0kN/m2이하인 곳에서 평지붕 적설하중은 지상적설하중에 중요도계수를 곱한 값 이상으로 한다.
3
지상적설하중이 1.0kN/m2을 초과하는 곳에서의 평지붕적설하중은 0.5kN/m2에 중요도계수를 곱한 값 이상으로 한다.
4
지상적설하중이 1.0kN/m2이하인 지역에서는 지붕의 경사각 이하인 모든 지붕에 눈 위의 비로 인한 하중 0.25kN/m2을 추가하여야 한다. 이 추가하중은 평지붕적설하중 또는 경사지붕적설하중에 적용하여야 하며 최소적설하중, 부분재하, 국부적설하중에는 적용할 필요가 없다.
해설

지상적설하중이 1.0kN/m2\mathrm{kN/m^2}을 넘는 곳의 평지붕 최소값을 0.5kN/m2\mathrm{kN/m^2} 기준으로 한 기술이 적절하지 않다.

이 경우에는 1.0kN/m2\mathrm{kN/m^2}에 중요도계수를 곱한 값 이상으로 해야 한다.

  • 경사가 낮은 박공지붕이나 곡면지붕 등에 평지붕적설하중의 최소 허용값을 적용하는 것은 옳다.
  • 지상적설하중이 1.0kN/m2\mathrm{kN/m^2} 이하이면 지상적설하중에 중요도계수를 곱한 값 이상으로 하는 것은 옳다.
  • 눈 위의 비로 인한 0.25kN/m2\mathrm{kN/m^2}의 추가하중은 평지붕·경사지붕 적설하중에 적용하며 최소·부분·국부 적설하중에는 적용하지 않는다.