지붕층 바닥의 중심간격이 6.0m이고 길이가 9.0m인 철골보 H-40… | [9급 군무원 건축구조학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 군무원 건축구조학] 23년 1회차
지붕층 바닥의 중심간격이 6.0m이고 길이가 9.0m인 철골보 H-400×200×7×11에 5.0kN/m2의 고정하중과 2.0kN/m2 활하중이 작용하고 있다. 철골보의 소요강도 값은? (단, 철골보의 자중은 이미 고정하중에 포함된 것으로 가정)
1
42kN/m
2
55kN/m
3
55.2kN/m
4
57.2kN/m
해설
철골보의 소요강도(계수 등분포하중)는 55.2kN/m이다.
고정하중과 활하중의 하중조합을 적용한 뒤 보의 부담폭인 중심간격 6.0m를 곱한다.
고정하중만의 조합은 값이 작아 지배하지 않는다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요