건축물 설계하중의 활하중 저감에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
지붕활하중을 제외한 등분포활하중은 부재의 영향면적이 36 m2 이하인 경우 기본등분포활하중에 활하중저감계수를 곱하여 저감할 수 있다.
2
승용차 전용 주차장의 활하중은 저감할 수 없으나 2개 층 이상을 지지하는 부재의 저감계수는 0.8까지 적용할 수 있다.
3
5 kN/m2를 초과하는 활하중은 저감할 수 없으나 2개 층 이상을 지지하는 부재의 저감계수는 0.8까지 적용할 수 있다.
4
활하중 5 kN/m2 이하의 공중집회 용도에 대해서는 활하중을 저감할 수 없다.
해설

활하중은 부재의 영향면적이 36 m² 이상일 때 저감할 수 있으므로, 36 m² 이하라는 설명이 옳지 않다.

영향면적이 넓을수록 전 면적에 최대 활하중이 동시에 작용할 확률이 낮아지기 때문이다.

  • 승용차 전용 주차장은 저감할 수 없으나 2개 층 이상을 지지하는 부재는 저감계수 0.8까지 허용된다.
  • 5 kN/m2kN/m^{2}를 넘는 활하중도 원칙적으로 저감할 수 없고 2개 층 이상 지지 부재만 0.8까지 허용된다.
  • 5 kN/m2kN/m^{2} 이하의 공중집회 용도는 활하중을 저감할 수 없다.