조적식구조 경험적 설계법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? | [9급 군무원 건축구조학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 건축구조학] 24년 1회차
조적식구조 경험적 설계법에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
조적전단벽의 공칭두께는 최소 200 mm 이상이어야 한다.
2
파라펫벽의 두께는 200 mm 이상이어야 하며, 높이는 두께의 3배를 넘을 수 없다.
3
조적벽의 설계하중은 조적개체의 압축강도에 공칭치수를 적용하여 계산한다.
4
2층 이상의 건물에서 조적내력벽의 공칭두께는 200 mm 이상이어야 한다.
해설

경험적 설계에서 조적벽의 응력과 하중은 공칭치수가 아닌 실제 설정치수를 바탕으로 계산하므로, 공칭치수를 적용한다는 설명이 옳지 않다.

공칭치수는 줄눈 두께까지 포함한 호칭값이라 실제 지지 단면을 크게 평가할 수 있다.

  • 조적전단벽의 공칭두께는 200 mm 이상이어야 한다.
  • 파라펫벽은 두께 200 mm 이상으로 하고 높이는 두께의 3배 이하로 한다.
  • 2층 이상 건물의 조적내력벽은 공칭두께 200 mm 이상이어야 한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 군무원 건축구조학] 24년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 군무원 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기