건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00)에 따른 반응수정계수에 대한… | [9급 군무원 건축구조학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 건축구조학] 24년 1회차
건축물 내진설계기준(KDS 41 17 00)에 따른 반응수정계수에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
밑면전단력, 부재력, 층간변위를 산정할 때에는 지진력저항시스템에 적절한 반응수정계수를 사용해야 한다.
2
반응수정계수가 서로 다른 시스템에 의하여 공유되는 구조부재의 경우, 그 중 큰 반응수정계수에 상응하는 상세를 갖도록 설계하여야 한다.
3
서로 다른 지진력저항시스템이 동일방향의 지진하중에 저항하지만 이중골조시스템으로 분류되지 않은 구조물의 경우, 반응수정계수는 각 시스템의 반응수정계수 중 최대값을 적용하여 설계한다.
4
구조물의 직교하는 2축을 따라 서로 다른 지진력저항시스템을 사용할 경우에는 각 시스템에 해당하는 반응수정계수를 사용하여야 한다.
해설

이중골조가 아닌 서로 다른 시스템이 같은 방향의 지진력에 저항하면 반응수정계수는 최솟값을 적용하므로, 최대값이라는 설명이 옳지 않다.

반응수정계수가 작을수록 설계지진력이 커지므로 안전측이 된다.

  • 밑면전단력, 부재력, 층간변위 산정에는 해당 시스템의 반응수정계수를 쓴다.
  • 두 시스템이 공유하는 부재는 큰 반응수정계수에 상응하는 상세를 갖춰야 한다.
  • 직교하는 두 축의 시스템이 다르면 축마다 해당 반응수정계수를 쓴다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 군무원 건축구조학] 24년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 군무원 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기