강재말뚝에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
강관말뚝의 공칭외경은 200 mm 이상이어야 한다.
2
H형강 말뚝의 경우 플랜지 및 웨브의 공칭두께는 최소 10 mm 이어야 한다.
3
H형강 말뚝의 경우 웨브방향의 공칭춤은 200 mm 이상이어야 한다.
4
선단개방형 강관말뚝을 타입할 경우 항복강도가 240 MPa을 초과하는 강재와 동등한 강도를 가져야 한다.
해설

적절하지 않은 것은 H형강 말뚝의 플랜지·웨브 최소 두께를 10 mm로 둔 설명이다.

출제 당시 기준에서 H형강 말뚝의 플랜지와 웨브 공칭두께는 9.5 mm 이상이면 된다.

  • 강관말뚝의 공칭외경을 200 mm 이상으로 하는 것은 기준에 맞다.
  • H형강 말뚝의 웨브방향 공칭춤을 200 mm 이상으로 하는 것은 기준에 맞다.
  • 타입하는 선단개방형 강관말뚝에 항복강도 240 MPa 초과 강재와 동등한 강도를 요구하는 것은 기준에 맞다.