공조기에 설치하는 공기여과장치에서 입구측의 오염도를 C1C_1, 출구측의 오염도를 C2C_2라 할 때, 여과효율(제진효율) ηf\eta_f(%)를 구하는 식으로 가장 적절한 것은?
1
ηf=C2C1×100\eta_f=\dfrac{C_2}{C_1}\times 100
2
ηf=C1−C2C1×100\eta_f=\dfrac{C_1-C_2}{C_1}\times 100
3
ηf=C1C2×100\eta_f=\dfrac{C_1}{C_2}\times 100
4
ηf=C1−C2C2×100\eta_f=\dfrac{C_1-C_2}{C_2}\times 100
해설

여과효율은 제거된 오염량을 입구측 오염도로 나눈 비율이다.

ηf=C1−C2C1×100\eta_f=\dfrac{C_1-C_2}{C_1}\times100

제거량은 입구와 출구의 차이고 기준은 들어온 양이다.

  • 출구 오염도를 입구 오염도로 나눈 식은 제거되지 않고 통과한 비율이다.
  • 입구 오염도를 출구 오염도로 나눈 식은 효율의 정의가 아니다.
  • 제거량을 출구 오염도로 나눈 식은 기준값이 잘못되었다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요