건구온도 t_1= 25℃, 상대습도 \phi_1= 50%인 실내환기량 … | [9급 군무원 공기조화] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 군무원 공기조화] 23년 1회차
건구온도 = 25℃, 상대습도 = 50%인 실내환기량 8000kg/h와 건구온도 = 10℃, 상대습도 = 30%인 외기량 2000kg/h의 공기를 단열혼합했을 때 혼합온도로 가장 적절한 것은?
1
15.0℃
2
17.5℃
3
22.0℃
4
24.5℃
해설
단열혼합 온도는 질량유량 가중평균으로 구하며 22.0℃이다.
혼합점은 유량이 많은 쪽인 실내공기 상태에 가깝고, 상대습도는 이 계산에 필요 없다.