아래와 같이 혼합, 냉각, 재열 후 실내로 취출하는 공기조화 프로세스에… | [9급 군무원 공기조화] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 공기조화] 24년 1회차
아래와 같이 혼합, 냉각, 재열 후 실내로 취출하는 공기조화 프로세스에서 냉각코일의 부하(qc)를 나타내는 식으로 가장 적절한 것은? (단, 혼합 공기량은 G (kg/h)이다.)
문제 이미지
1
qc = G (h5 - h4)
2
qc = G (h3 - h2)
3
qc = G (h2 - h5)
4
qc = G (h3 - h4)
해설

냉각코일 부하는 qc=G (h3−h4)q_{c}=G\,(h_{3}-h_{4})이다.

그림에서 냉각코일은 혼합공기 상태의 엔탈피 h3h_{3}를 코일 출구의 h4h_{4}까지 낮춘다.

  • h5−h4h_{5}-h_{4}를 쓴 식: 냉각 후 다시 데우는 재열코일 부하이다.
  • h3−h2h_{3}-h_{2}를 쓴 식: 실내 환기(리턴공기)에 외기를 섞어 늘어난 외기부하이다.
  • h2−h5h_{2}-h_{5}를 쓴 식: 취출공기가 실내 상태까지 변하며 처리하는 실내부하이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 군무원 공기조화] 24년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 군무원 공기조화 기출문제 암기장 전체 보기