건구온도가 35℃인 공기를 표면온도가 15℃인 습코일을 이용하여 냉각한… | [9급 군무원 공기조화] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 공기조화] 24년 1회차
건구온도가 35℃인 공기를 표면온도가 15℃인 습코일을 이용하여 냉각한다. 콘택트 팩터가 90%일 때 출구공기 온도(℃)로 적절한 것은?
1
17 ℃
2
19 ℃
3
21 ℃
4
24 ℃
해설

출구공기 온도는 17 ℃이다.

콘택트 팩터 90%는 바이패스 팩터가 10%라는 뜻이다.

t2=ts+BF (t1−ts)t_{2}=t_{s}+BF\,(t_{1}-t_{s})
t2=15+0.1×(35−15)=17 ∘Ct_{2}=15+0.1\times(35-15)=17\,^{\circ}\mathrm{C}

검산하면 콘택트 팩터를 이용한 35−0.9×20=1735-0.9\times20=17로 같은 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[9급 군무원 공기조화] 24년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요9급 군무원 공기조화 기출문제 암기장 전체 보기