난방부하가 3,000 kcal/h인 온수 난방시설에서 방열기의 입구온도… | [9급 군무원 공기조화] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[9급 군무원 공기조화] 24년 1회차
난방부하가 3,000 kcal/h인 온수 난방시설에서 방열기의 입구온도 80℃, 출구온도 60℃, 실내온도 20℃, 외기온도 -5℃일 때 온수의 순환량으로 가장 적절한 것은? (단, 공기의 비열은 0.24 kcal/kg℃, 물의 비열은 1.0 kcal/kg℃ 이다.)
1
120 kg/h
2
150 kg/h
3
500 kg/h
4
625 kg/h
해설

온수 순환량은 150 kg/h이다.

방열기에서 온수가 내놓는 현열이 난방부하와 같으므로 입·출구 온도차를 쓴다.

G=qC (tin−tout)G=\dfrac{q}{C\,(t_{in}-t_{out})}
G=30001.0×(80−60)=150 kg/hG=\dfrac{3000}{1.0\times(80-60)}=150\,\mathrm{kg/h}

실내온도, 외기온도, 공기의 비열은 순환수량 계산에 필요 없는 조건이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기