공기조화 배관회로방식에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? | [9급 군무원 공기조화] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 군무원 공기조화] 25년 1회차
공기조화 배관회로방식에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
배관 말단이 개방된 개방회로방식은 물이 대기 중에 노출되므로 수중에 산소량이 많아 배관 부식이 심하다.
2
순환수가 공기와 접촉하지 않는 밀폐회로 방식은 펌프 양정이 크기 때문에 개방회로 방식보다 동력비가 많이 든다.
3
직접환수방식에서 기기에 흐르는 유량을 균일하게 하기 위해서는 각 기기마다 정유량 조절밸브를 설치한다.
4
역환수방식은 급수로부터 각 유닛을 거쳐 나오는 총 길이가 동일하므로 기기마다의 저항이 균일하게 되어 유량도 균일하다.
해설
밀폐회로 방식은 펌프 양정이 작아 개방회로보다 동력비가 적게 들므로 반대로 말한 설명이 틀렸다.
밀폐회로는 올라가는 물과 내려오는 물의 정수두가 상쇄되어 펌프가 주로 마찰저항만 이기면 된다.
- 개방회로는 산소량이 많아 부식이 심하다는 설명: 물이 대기에 노출되므로 옳다.
- 직접환수방식에 정유량 조절밸브를 설치한다는 설명: 기기별 저항 차이를 보정하므로 옳다.
- 역환수방식은 배관 길이가 같아 유량이 균일하다는 설명: 리버스 리턴의 목적에 맞아 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요