정상 운전 중인 송풍기의 풍량 제어에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은… | [9급 군무원 공기조화] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[9급 군무원 공기조화] 25년 1회차
정상 운전 중인 송풍기의 풍량 제어에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
토출댐퍼에 의한 제어는 댐퍼를 조이면 송풍량이 감소하고 송풍압력은 증가한다.
2
흡입댐퍼에 의한 제어는 댐퍼를 조이면 송풍량이 감소하고 송풍압력도 감소한다.
3
흡입베인에 의한 제어는 베인을 조금씩 닫으면 송풍량이 감소하고 송풍압력도 감소한다.
4
전동기 회전수를 바꾸는 회전수에 의한 제어는 효율은 좋으나 축동력이 가장 많이 소요된다.
해설
회전수 제어는 축동력이 가장 적게 드는 방식이므로 가장 많이 소요된다는 설명이 틀렸다.
송풍기 상사법칙에서 풍량은 회전수에 비례하고 축동력은 회전수의 세제곱에 비례한다.
- 토출댐퍼를 조이면 풍량이 줄고 압력이 증가한다는 설명: 저항곡선이 가팔라지므로 옳다.
- 흡입댐퍼를 조이면 풍량과 압력이 감소한다는 설명: 흡입 압력이 낮아져 성능곡선이 내려가므로 옳다.
- 흡입베인을 닫으면 풍량과 압력이 감소한다는 설명: 선회류를 주어 성능곡선을 낮추므로 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요