냉각탑의 전양정이 10 m이고 냉각수 순환유량이 100 L/min 일 때 냉각수를 순환시키는 펌프의 수동력으로 가장 적절한 것은? (단, 물의 밀도는 1,000 kg/m3이다.)
1
0.16 kW
2
1.67 kW
3
16.67 kW
4
166.77 kW
해설

펌프의 수동력은 약 0.16 kW이다.

유량을 초당 체적으로 바꾼다.
Q=100×10−360≈0.00167 m3/sQ = \dfrac{100 \times 10^{-3}}{60} \approx 0.00167\,\mathrm{m^3/s}

수동력 식에 밀도·중력가속도·유량·전양정을 대입한다.
Lw=ρgQH=1000×9.81×0.00167×10≈164 W≈0.16 kWL_w = \rho g Q H = 1000 \times 9.81 \times 0.00167 \times 10 \approx 164\,\mathrm{W} \approx 0.16\,\mathrm{kW}