브라인을 사용하는 냉각장치의 동파방지책으로 가장 옳지 않은 것은?
1
단수 릴레이를 설치한다.
2
브라인의 순환펌프의 모터를 인터록시킨다.
3
흡입압력 조절밸브를 설치한다.
4
부동액을 첨가한다.
해설

동파방지책과 거리가 먼 것은 흡입압력 조절밸브 설치이다.

이 밸브는 흡입압력이 지나치게 높아지지 않게 하여 압축기 전동기의 과부하를 막는 장치이며, 동파 방지에는 증발압력 조절밸브를 쓴다.

  • 단수 릴레이는 브라인이나 냉수의 흐름이 끊기면 압축기를 정지시킨다.
  • 순환펌프 모터를 인터록하면 펌프가 멈춘 상태에서 압축기가 운전되지 않는다.
  • 부동액을 첨가하면 어는점이 낮아진다.