냉각탑(cooling tower)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? | [7급 군무원 냉동공학] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 냉동공학] 25년 1회차
냉각탑(cooling tower)에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
1
쿨링 어프로치(cooling approach)는 냉각탑의 냉각수 출구온도에서 입구공기의 습구온도를 뺀 값이다.
2
냉각탑의 성능은 입구공기의 온도에 영향을 받지 않는다.
3
개방식 냉각탑은 밀폐식에 비해 냉각수가 외기에 의해 오염될 염려가 적다.
4
냉각탑의 쿨링 레인지(cooling range)는 냉각수와 관련이 없다.
해설
쿨링 어프로치는 냉각수 출구온도에서 입구공기 습구온도를 뺀 값이다.
이 값이 작을수록 냉각수가 습구온도에 가깝게 냉각된 것이다.
- 냉각탑 성능은 입구공기의 온도, 특히 습구온도의 영향을 크게 받는다.
- 개방식은 냉각수가 외기와 직접 접촉하므로 밀폐식보다 오염될 염려가 크다.
- 쿨링 레인지는 냉각수의 입구온도와 출구온도의 차이므로 냉각수와 직접 관련된다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요