냉매 배관 설계와 선정에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
동과 동합금은 암모니아 냉동장치의 배관 재료로 사용할 수 있다.
2
냉매가스 중의 윤활유가 확실하게 운반될 수 있도록, 냉매가스 속도를 고려하여 토출 관경을 설계한다.
3
고압액관은 냉매액이 기화하는 것을 방지하기 위해서 유속이 작아지도록 관경을 선정한다.
4
냉매증기 중에 혼재하고 있는 윤활유가 최소 부하 시에도 압축기로 되돌아갈 수 있도록 흡입관경을 선정한다.
해설

암모니아는 동과 동합금을 부식시키므로 암모니아 장치의 배관 재료로 쓸 수 없다.

암모니아 배관에는 주로 강관을 사용한다.

  • 토출관은 윤활유가 확실히 운반되는 가스 속도를 고려해 관경을 정한다는 설명은 옳다.
  • 고압액관은 압력강하에 따른 기화를 막도록 유속이 작아지는 관경을 고른다는 설명은 옳다.
  • 흡입관은 최소 부하에서도 윤활유가 압축기로 돌아오도록 관경을 정한다는 설명도 옳다.