다음 중 냉동장치의 보수 관리에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?가. … | [7급 군무원 냉동공학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 냉동공학] 26년 1회차
다음 중 냉동장치의 보수 관리에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?가. 냉매 충진량이 부족하면 증발압력이 감소하고, 압축기 흡입증기의 과열도는 증가하며, 토출가스 압력은 상승하고, 토출온도도 상승한다.
나. 액봉사고가 발생되기 쉬운 장소는 저온 액배관이다.
다. 운전 정지 시에 증발기에 냉매액이 과도하게 체류하고 있는 경우, 압축기를 재시동할 때 액백(Liquid Back)이 발생하기 쉽다.
라. 암모니아 압축기의 토출가스 온도는 프레온 압축기의 토출가스 온도보다 낮기 때문에 냉동기유는 열화되기 어렵다.
1
가, 나
2
가, 다
3
나, 다
4
나, 라
해설
옳은 설명은 나, 다이다.
냉매가 부족하면 증발압력과 함께 토출압력도 낮아진다.
- 가 (X): 충전량이 부족하면 과열도와 토출온도는 올라가지만 토출가스 압력은 내려간다.
- 나 (O): 액봉은 밸브 사이에 갇힌 저온 냉매액이 데워져 팽창하는 사고로, 저온 액배관에서 생기기 쉽다.
- 다 (O): 정지 중 증발기에 액이 많이 남아 있으면 재시동 때 액백이 생기기 쉽다.
- 라 (X): 암모니아는 토출가스 온도가 프레온보다 높아 냉동기유가 열화되기 쉽다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요