다음 중 조적식 구조물의 재하실험에서 사용되는 재하하중의 값은 얼마인가? | [7급 군무원 건축구조학] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 건축구조학] 22년 1회차
다음 중 조적식 구조물의 재하실험에서 사용되는 재하하중의 값은 얼마인가?
1
1.0D + 1.0L
2
0.85(1.2D + 1.6L)
3
1.2D + 1.6L
4
0.5D + 2.0L
해설
조적식 구조물의 재하실험에는 0.5D + 2.0L의 하중을 재하한다(출제 당시 기준).
고정하중보다 활하중의 비중을 크게 잡아 성능을 확인하는 조합이다.
- 고정하중과 활하중을 그대로 더한 조합은 사용하중 수준이어서 재하실험하중이 아니다.
- 계수하중 조합에 0.85를 곱한 값은 콘크리트구조 재하시험에서 쓰던 하중이다.
- 고정하중 1.2배와 활하중 1.6배의 합은 강도설계용 하중조합이다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요