다음 중 전단철근에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? | [7급 군무원 건축구조학] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 건축구조학] 22년 1회차
다음 중 전단철근에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
전단철근의 설계기준 항복강도는 600MPa를 초과할 수 없다.
2
부재축에 직각으로 배치된 전단철근의 간격은 철근콘크리트 부재인 경우, d/2 이하, 600mm 이하로 하여야 한다.
3
부재축에 직각으로 배치된 전단철근의 간격은 프리스트레스트콘크리트 부재인 경우, 0.75h 이하, 600mm 이하로 하여야 한다.
4
경사스터럽과 굽힘철근은 부재의 중간 높이인 0.5d에서 반력점 방향으로 주인장 철근까지 연장된 45° 선과 한 번 이상 교차되도록 배치하여야 한다.
해설
전단철근의 설계기준 항복강도는 원칙적으로 500MPa를 초과할 수 없으므로, 600MPa라는 설명이 옳지 않다.
항복강도를 제한하는 것은 사인장균열 폭이 지나치게 커지는 것을 막기 위해서이며, 용접 이형철망은 예외적으로 더 높은 값이 허용된다.
- 철근콘크리트 부재의 수직 전단철근 간격은 d/2 이하, 600mm 이하가 맞다.
- 프리스트레스트콘크리트 부재의 수직 전단철근 간격은 0.75h 이하, 600mm 이하가 맞다.
- 경사스터럽과 굽힘철근이 부재 중간 높이에서 그은 45° 선과 한 번 이상 교차해야 한다는 것은 옳다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요