다음 중 건축물 강구조 설계기준에 따른 강구조의 병용접합에 대한 설명으… | [7급 군무원 건축구조학] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 건축구조학] 22년 1회차
다음 중 건축물 강구조 설계기준에 따른 강구조의 병용접합에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
병용접합이란 하나의 접합부에서 고장력볼트와 일반볼트 또는 볼트와 용접접합 등이 함께 사용된 접합을 말한다.
2
전단접합 시에는 용접과 볼트의 병용이 허용된다. 전단접합 시 표준구멍 또는 하중방향에 수직인 단슬롯구멍이 사용된 경우 볼트와 하중방향에 평행한 필릿용접이 하중을 각각 분담할 수 있다. 이때 볼트의 설계강도는 지압접합볼트 설계강도의 50%를 넘지 않도록 한다.
3
일반적으로 볼트는 용접과 조합해서 하중을 부담시킬 수 없으며, 이러한 병용접합의 경우에 볼트에 전체하중을 부담시키도록 한다.
4
마찰볼트접합으로 기 시공된 구조물을 개축할 경우 고장력볼트는 기 시공된 하중을 받는 것으로 가정하고 병용되는 용접은 추가된 소요강도를 받는 것으로 용접설계를 병용할 수 있다.
해설
볼트와 용접을 병용할 때는 원칙적으로 용접이 전체하중을 부담하도록 하므로, 볼트에 부담시킨다는 설명이 옳지 않다.
용접은 볼트보다 강성이 커서 미끄럼이나 지압 변형이 생기기 전에 하중을 먼저 받는다.
- 병용접합을 서로 다른 볼트 또는 볼트와 용접이 함께 쓰인 접합으로 정의한 것은 옳다.
- 전단접합에서 조건을 갖추면 볼트와 평행 필릿용접이 하중을 분담하되 볼트 강도를 50% 이내로 보는 것은 옳다.
- 마찰볼트접합 구조물을 개축할 때 기존 하중은 고장력볼트가, 추가 소요강도는 용접이 받도록 설계할 수 있다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요