조적식 구조에서 하중 재하시험에 대한 설명으로서 가장 적절하지 않은 것… | [7급 군무원 건축구조학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 건축구조학] 23년 1회차
조적식 구조에서 하중 재하시험에 대한 설명으로서 가장 적절하지 않은 것은?
1
부재나 구조체의 해당 부위에 설계활하중의 2배에 고정하중의 0.5배를 합한 하중을 24시간 동안 작용시킨 후 하중을 제거한다.
2
시험도중이나 하중의 제거 후에 부재나 구조체 해당 부위에 파괴현상이 생기면 파괴현상 발생시의 하중까지 지지할 수 있는 것으로 등급을 매기거나 그보다 하향 조정한다.
3
휨재의 경우에는 24시간 동안 하중을 작용시켜 최대처짐이 길이의 1/300을 초과하지 않으면 합격한 것으로 간주한다.
4
보와 바닥판의 경우에는 하중제거 후 24시간 내에 처짐값의 최소 75%를 회복하면 합격한 것으로 간주한다.
해설
휨재의 합격 조건을 최대처짐 길이의 1/300 이하로 쓴 설명이 적절하지 않다.
조적식 구조 재하시험에서 휨재의 처짐 합격 한도는 길이의 1/300이 아니라 기준이 따로 정한 값이다.
- 시험하중: 설계활하중의 2배에 고정하중의 0.5배를 더해 24시간 동안 작용시킨다.
- 파괴가 생긴 경우: 파괴 발생 시의 하중 지지 등급이나 그보다 낮은 등급으로 매긴다.
- 처짐 회복: 보와 바닥판은 하중 제거 후 24시간 안에 처짐의 75% 이상이 회복되면 합격으로 본다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요