강구조의 내진설계에서 기둥의 이음에 대한 일반사항에 대한 설명으로 가장… | [7급 군무원 건축구조학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 건축구조학] 23년 1회차
강구조의 내진설계에서 기둥의 이음에 대한 일반사항에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
부분용입그루브용접조인트가 사용된다면, 설계강도는 적어도 소요강도의 200% 이상이 되어야 한다.
2
부분용입그루브용접을 사용한 기둥이음에서 플랜지와 웨브의 두께와 폭의 변화가 발생할 때, 베벨가공은 필요하지 않다.
3
기둥웨브의 이음은 전체가 볼트, 아니면 용접으로 하거나 또는 한쪽 기둥은 용접하고 다른 한쪽은 볼트로 접합할 수 있다.
4
필릿용접 또는 부분용입그루브용접으로 된 기둥 이음부의 중심선은 보-기둥접합부로부터 1.0m 혹은 그 이상 이격시켜야 한다.
해설
기둥 이음부의 이격거리를 1.0m로 쓴 설명이 틀렸다.
필릿용접이나 부분용입그루브용접 이음의 중심선은 보-기둥 접합부로부터 1.2m 이상 떨어뜨려야 한다.
- 부분용입그루브용접의 강도: 설계강도가 소요강도의 200% 이상이어야 한다.
- 두께·폭이 바뀌는 이음: 부분용입그루브용접에서는 베벨가공이 필요하지 않다.
- 웨브 이음 방식: 전체 볼트나 전체 용접, 또는 한쪽 용접과 다른 쪽 볼트가 가능하다.