케이블구조의 구조설계에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은? | [7급 군무원 건축구조학] 23년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[7급 군무원 건축구조학] 23년 1회차
케이블구조의 구조설계에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
1
케이블 재료의 장기허용인장력은 파단하중의 1/3을 기준으로 한다.
2
케이블 재료의 단기허용인장력은 장기허용인장력에 1.5를 곱한 값으로 한다.
3
케이블 구조의 설계 형상은 고정하중에 대해 각 케이블이 목표하는 장력(초기장력)상태에서 평형이 되도록 설정한다.
4
케이블 구조에서 각 케이블의 초기장력은 구조물에 필요한 강성을 확보하고, 외력변화 등에 따른 케이블의 장력손실에 따른 불안정 현상이 발생하지 않도록 설정한다.
해설
단기허용인장력을 장기값의 1.5배로 쓴 설명이 틀렸다.
케이블 재료의 단기허용인장력은 장기허용인장력에 1.33을 곱한 값으로 한다.
- 장기허용인장력: 파단하중의 1/3을 기준으로 한다.
- 설계 형상: 고정하중에 대해 각 케이블이 초기장력 상태에서 평형이 되도록 정한다.
- 초기장력: 필요한 강성을 확보하고 장력손실에 따른 불안정이 생기지 않도록 정한다.
오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요