철근콘크리트 전단강도에 관한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
전단강도를 결정할 때, 부재에 개구부가 있는 경우에는 그 영향을 고려하여야 한다.
2
전단강도를 결정할 때, 구속된 부재에서 크리프와 건조수축으로 인한 축방향 인장력의 영향을 고려하여야 하며, 깊이가 일정하지 않은 부재의 경사진 휨압축력의 영향도 고려하여야 한다.
3
부재축에 직각으로 배치된 전단철근의 간격은 일반설계인 경우 600 mm 이하로 하여야 한다.
4
일반적인 전단철근의 설계기준항복강도의 최댓값은 600 MPa이다.
해설

일반적인 전단철근의 설계기준항복강도 최댓값을 600 MPa로 본 설명이 옳지 않다.

출제 당시 기준으로 전단철근의 fytf_{yt}는 500 MPa 이하이며, 600 MPa는 용접이형철망에 허용하는 값이다.

  • 개구부가 있는 부재에서 그 영향을 전단강도에 고려하는 것은 옳다.
  • 구속 부재의 축인장력과 변단면 부재의 경사진 휨압축력 영향을 고려하는 것은 옳다.
  • 부재축에 직각인 전단철근 간격을 일반설계에서 600 mm 이하로 하는 것은 옳다.