철근콘크리트 슬래브에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은? | [7급 군무원 건축구조학] 24년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 건축구조학] 24년 1회차
철근콘크리트 슬래브에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?
1
1방향 슬래브에서는 주근을 단변에 평행한 방향으로, 수축·온도철근은 장변에 평행한 방향으로 배치한다.
2
직접설계법을 사용하기 위해 슬래브 판의 단변 경간에 대한 장변 경간의 비가 2 이하인 직사각형이어야 한다.
3
1방향 슬래브의 정철근 및 부철근의 중심간격은 위험단면에서는 슬래브 두께의 2배 이하, 또한 300 mm 이하로 하여야 한다.
4
플랫 슬래브의 지판은 받침부 외단부에서 각 방향 받침부 중심 간 경간의 1/6 이상을 각 방향으로 연장시킨다.
해설

플랫 슬래브의 지판을 받침부 외단부에서 연장한다는 설명이 옳지 않다.

지판은 받침부 중심선에서 각 방향 받침부 중심 간 경간의 1/6 이상을 각 방향으로 연장해야 한다.

  • 1방향 슬래브의 주근을 단변 방향, 수축·온도철근을 장변 방향으로 두는 것은 옳다.
  • 직접설계법은 장변 경간과 단변 경간의 비가 2 이하인 직사각형 슬래브 판에 적용하므로 옳다.
  • 1방향 슬래브의 위험단면에서 주근 간격을 슬래브 두께의 2배 이하이면서 300 mm 이하로 하는 것은 옳다.