철골 용접의 선정과 작업에 대한 설명으로 가장 적절한 것은? | [7급 군무원 건축구조학] 25년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 건축구조학] 25년 1회차
철골 용접의 선정과 작업에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
1
모재의 표면온도가 –5 ℃ 이하일 때, 모재는 적어도 15 ℃까지 예열시켜야 하며 이와 같은 최소 패스 간의 온도는 용접이 진행되는 동안 계속 유지되어야 하고, 예열을 할 경우에는 접합부로부터 100 mm 범위의 모재부분을 적절하게 가열한다.
2
보호가스를 사용하는 가스메탈 아크용접 및 플럭스코어드 아크용접에 있어서 풍속이 1.5 m/s 이상인 경우 용접을 해서는 안된다. (다만, 방풍조치를 강구한 경우에는 이 규정을 따르지 않고 용접할 수 있다.)
3
철골 용접 시 용접부를 충분히 연마하고 이물질 등을 제거하며 고정구를 사용하는데 있어서도 용접이 완료된 부분의 슬래그 및 스패터는 적절한 공구류를 사용하여 제거한다.
4
강구조 건축물의 구조상 주요한 부재를 용접 시, 원칙적으로 피복아크용접을 적용한다.
해설

가장 적절한 것은 용접부를 깨끗이 하고 완료 후 슬래그와 스패터를 적절한 공구로 제거한다는 설명이다.

이물질과 슬래그가 남으면 용접결함이나 도장 불량의 원인이 되기 때문이다.

  • 저온 시 예열 조건으로 제시된 모재 온도(–5 ℃ 이하, 15 ℃ 예열)는 시방 기준의 예열 온도 조건과 다르다.
  • 가스실드 계열 아크용접의 작업 중지 풍속은 통상 2 m/s 이상으로, 제시된 풍속 한계와 다르다.
  • 주요 부재의 용접을 피복아크용접으로 원칙화하지 않으며, 품질과 능률이 좋은 자동·반자동 용접도 널리 적용한다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 군무원 건축구조학] 25년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 군무원 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기