KDS 41 12 00의 풍하중에 대한 다음 설명 중 가장 적절하지 않은 것은?
1
풍향특성이 변화할 가능성이 있어 풍향계수를 사용할 수 없을 경우에는 풍향계수를 0.85로 한다.
2
허용응력설계(재현기간 50년)의 풍하중은 강도설계로 산정한 값에 풍하중계수 0.65를 곱한다.
3
강도설계의 풍하중은 10분간 평균풍속의 재현기간 500년에 대한 값을 기본으로 산정한다.
4
외장재설계용 풍하중을 평가하는 경우에는 풍향계수를 1.0으로 한다.
해설
풍향특성을 반영한 풍향계수를 사용할 수 없을 때의 풍향계수는 0.85가 아니라 1.0이다.
풍향 자료를 신뢰할 수 없으면 풍하중을 줄이지 않고 안전측으로 산정한다.
- 재현기간 50년의 허용응력설계 풍하중을 강도설계 값에 0.65를 곱해 구하는 것은 옳다.
- 강도설계 풍하중을 재현기간 500년의 10분간 평균풍속을 기본으로 산정하는 것은 옳다.
- 외장재설계용 풍하중에서 풍향계수를 1.0으로 하는 것은 옳다.