강구조 중간모멘트 골조에 대한 설명 중 가장 적절한 것은? | [7급 군무원 건축구조학] 26년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[7급 군무원 건축구조학] 26년 1회차
강구조 중간모멘트 골조에 대한 설명 중 가장 적절한 것은?
1
보-기둥 접합부는 최소 0.04 rad의 층간변위각을 발휘할 수 있어야 한다.
2
보-기둥 접합부의 기둥 외주면 접합부 휨강도는 0.02 rad의 층간변위각에서 적어도 보의 공칭 소성모멘트 값의 80 % 이상을 만족하여야 한다.
3
보플랜지를 완전용입용접으로 접합하고 보의 웨브는 용접 또는 고장력볼트로서 접합한 접합부로서 보의 춤이 750 mm를 초과하면 중간모멘트골조의 접합부로서 인정할 수 있다.
4
기둥의 이음에 그루브용접을 사용하는 경우 부분용입용접이 허용된다.
해설

중간모멘트골조의 보-기둥 접합부는 0.02 rad의 층간변위각에서 기둥 외주면의 휨강도가 보 공칭소성모멘트의 80 % 이상이어야 한다.

중간모멘트골조는 특수모멘트골조보다 요구되는 변형능력이 작다.

  • 최소 0.04 rad의 층간변위각을 요구하는 것은 특수모멘트골조의 기준이다.
  • 보플랜지를 완전용입용접한 해당 접합부 형식은 보의 춤이 750 mm 이하일 때 인정하며, 초과하는 경우는 해당하지 않는다.
  • 기둥 이음에 그루브용접을 쓸 때는 완전용입용접으로 해야 하므로 부분용입용접은 허용되지 않는다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[7급 군무원 건축구조학] 26년 1회차 25문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요7급 군무원 건축구조학 기출문제 암기장 전체 보기